Nouveau Berger Nouvelle installation

Conseils, aides pour installer et configurer son robot
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

bonjour,

Cela fait un petit moment que je lis la prose fort interressante de ce forum et les docs d’installation de l AM 265.
Ca y est je me jette l eau contraint et force car l herbe commence à pousser et que le mouton n est pas encore sorti du carton.

Voila le plan de mon installation que je laisse à votre appréciation les longueurs sont en metre

[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=200595201603091559551832.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/200595201603091559551832.jpg[/IMG][/URL]
Ainsi que le Map's du terrain

[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=606759extracrMaps.png][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/606759extracrMaps.png[/IMG][/URL]

Mes questions :

Pensez vous que le mouton trouvera la Zone 2 ( Z2)

Concernant la Zone (Z1) :

- Pour l'instant l allée en gravier n'est aménagée mais si je trouve un système pour que le mouton passe dessus avec les lames qui tournent y a t il la nécessitè de rallonger le câble guide A jusque vers "U=19"
- du coup quid de la boucle guide B qui passerait à plus de 400 m raison pour laquelle j'ai pensé y installer un interrupteur et n'activer cette zone que quand j’amène le mouton en mode manuel dedans.

Je vous remercie davance pour vos conseils éclairés
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
Mheller
Tondeur acharné
Messages : 5542
Inscription : ven. sept. 05, 2014 1:17 am

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par Mheller »

Bonjour et bienvenue à toi sur le forum.

Désolé ton plan est trop petit on arrive pas à lire les mesures notamment la largeur de la zone 2 de 100m2.

Sur la vue maps il semble qu'il y ait beaucoup d'obstacles, la 265 va faire du flipper. Des photos prises sous différents angles sont indispensables.

Vu la surface pourquoi as-tu choisi une 265 et pas une 450?

Quelle est l'orientation du terrain?
Eure Normandie
2000 m2 (2014) : RS630 (2014) - 400m2 (2014-2019) : RC306 (2014) retirée - AM310 (2017) - 4800m2 (2015) : AM 265ACX (2015) - 1200m2 (2016) : AM 230ACX (2010)
12000 m2 (2016) : Bigmow (2010) - 1500m2 (2016) : AM 330X (2016)
JPMalef
Tondeur acharné
Messages : 8846
Inscription : dim. avr. 10, 2011 3:59 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par JPMalef »

Salut,

Tes guides ne sont pas bien placés, ils doivent aller jusqu'au fond de tes couloirs pour ramener le mouton à sa base en fin de batterie.
AM 220AC v2.80
avril 2011
Gembloux (Belgique)
450 m²+700m2
2 pelouses en alternance
automatique
5j/sem. 6 heures
Keops62
Tondeur acharné
Messages : 4187
Inscription : mer. août 08, 2012 1:51 am

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par Keops62 »

Salut

Comme dit par MHeller, c'est en effet un joli terrain ... et un joli flipper à robot ;-)

Déjà pour que les zones Z1 et Z2 soient visitées à coup sûr, il faudrait que les guides y arrivent je pense, afin de programmer des départs distants dans ces zones jusqu'au cul de sac serait idéal (en respectant les distances guide-périphérique).

Même si Z1 sera une zone manuelle pour le moment, prévois quand même que le guide puisse y aller un jour, comme tu dis, quand tu auras aménager le passage sur les gravillons. Donc fait le aboutir là où tu penses faire un passage.

Ton interrupteur n'est utile que si tu prévois déjà un passage large, hors ce n'est pas le cas pour l'instant.
Il serait utile si tu voulais ouvrir ou fermer manuellement une porte sur le périphérique pour Z1 :

----|pppppx---- l'interrupteur x permet de laisser passer le courant, soit sur pppppp (porte fermée, Z1 inaccessible),
| | soit sur le périph de Z1 mais pas sur la porte pppp (porte ouvert, Z1 accessible en automatique !)
| Z1 |
-----------
AM 430X Murphy² 2100 m² 10/2021 Pas de Calais (Arras)
Complexe 4 zones à interrupteur Tableur Planning
Installés:AM 330X Murphy 2100 m² (7 ans puis migré sur Paris) Sileno 750 smart 08/2021 450 m² pentes>35% Rob 600 07/2018 400 m²
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

La largueur de la zone 2 est de 3.5 m
J'ai choisi le 265 car le 450 de mon point vu il y a un risque de subir les embétement de démarrage d'un nouveau modele
J'ai choisi la sécurite



[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=93339820151128155712resized.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/93339820151128155712resized.jpg[/IMG][/URL

[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=52978720151128155721resized.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/52978720151128155721resized.jpg[/IMG][/URL]

[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=71769420160306102519resized.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/71769420160306102519resized.jpg[/IMG][/URL]

Sur le plan le nord est à droite à quoi sert l'orientation?

voila
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

[Tes guides ne sont pas bien placés, ils doivent aller jusqu'au fond de tes couloirs pour ramener le mouton à sa base en fin de batterie.!]

OK JPMALEF je m'en doutais un peu mais c''était pour raccourcir la boucle guide B si je je la fait aller au bout du couloir sa longueur est de 320 m à condition de mettre un interrupteur qui coupe la zone Z1 quand je suis en mode automatique voila Keops la raison de l'interrupteur : pour Z1
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
JPMalef
Tondeur acharné
Messages : 8846
Inscription : dim. avr. 10, 2011 3:59 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par JPMalef »

Si tu utilise du câble électrique VOB 1.5 mm2, les limites peuvent être dépassées, ensuite, il existe aussi un amplificateur de signal.

La 450 n'est pas réellement un nouveau modèle. C'est juste une 330 avec des plus grosses batteries, et qui roule plus vite.
Et plus de problème de longueur de boucle guide :o). Probablement 90% des pièces sont les mêmes.
AM 220AC v2.80
avril 2011
Gembloux (Belgique)
450 m²+700m2
2 pelouses en alternance
automatique
5j/sem. 6 heures
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

C'est bien ce câble là que j ai prévu d acheter et quelle longueur raisonnable peut on prendre en reference
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

bonjour a vous,

quels sont les principaux inconvénients du grand nombre d'arbres qui donnent l effet flipper à robots...

Souhaitez vous que j essaie de produire un plan plus lisible meme si je ne suis pas trop doué pour ça et que pour je ne sais pas trop comment faire mais si necessaire je peux essayer si ça peut vous aider et donc du coup m'aider à pas trop faire de conn..... dans l'installation
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

j'ai bataillé et j'ai fait quelque modifs.
dites moi si c'est mieux
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=325325encloslisible.jpg][IMG]http://img15.hostingpics.net/pics/325325encloslisible.jpg[/IMG][/URL]
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
JPMalef
Tondeur acharné
Messages : 8846
Inscription : dim. avr. 10, 2011 3:59 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par JPMalef »

Est-il possible de tirer 2 fils entre le fond du couloir du bas et le couloir de droite ?
Les fils peuvent être dans une même gaine et le parcours est sans importance.

Le but est de résoudre le problème de boucle guide (trop longue).
Plus besoin d'interrupteur, et solution 100% automatique.
AM 220AC v2.80
avril 2011
Gembloux (Belgique)
450 m²+700m2
2 pelouses en alternance
automatique
5j/sem. 6 heures
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

je suis fortement intérréssé effectivement.
Je peux tirer 2 fils sans soucis entre la Z1 et la Z2 mais le mouton ne peut pas y passer 2 clotures à traverser
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
JPMalef
Tondeur acharné
Messages : 8846
Inscription : dim. avr. 10, 2011 3:59 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par JPMalef »

OK, je t'explique l'astuce. Accroche toi :o).

Si tu met ta maison dans un îlot, tu auras un périphérique extérieur, qui fait le tour du terrain, et un périphérique qui fait le tour de la maison. Tu relie ensuite, au bon endroit, les deux périphériques ensemble pour n'avoir qu'un seul câble.

Ensuite tu place tes deux guides, que tu connecte au bon endroit au périphérique, et tu n'a plus de problème de longueur de boucle guide 8D.

Si tu comprends pas, je te conseille de lire dans la FAQ Automower "comprendre la boucle guide".

[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=55526110mars2016175534GMT0100.jpg][img]http://img11.hostingpics.net/pics/55526110mars2016175534GMT0100.jpg[/img][/url]

Légendes :
En bleu, les guides.
En "rouge", la connexion entre Z1 et Z2, réalisée avec 2 fils électriques (dans la même gaine). Ne pas se tromper entre périphérique extérieur et îlot.
En vert, la connexion entre les deux périphériques (donc entre le périphérique et l'îlot).

ATTENTION : bien respecter l'endroit des connexions. Les guides sont connectés sur l'îlot.
AM 220AC v2.80
avril 2011
Gembloux (Belgique)
450 m²+700m2
2 pelouses en alternance
automatique
5j/sem. 6 heures
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

j'ai déjà vu sur differents topics ton astuce d'iloter la partie sur laquelle est raccordee la base mais concernant mon projet j ‘avais envisageait une solution mais qui me faisait rajouter 2 * 45 m sur le périf pour le faire et donc bénéfice perdu
_o__o__o_
Donc je suis tout ouies et rempli de curiosite
(o)(o)

Voyons le dessin
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

OUUUUUUUUUUUUUUUUU je viens de voir le dessin et la je crois que j'ai besoin de 5mn de réflexion
je cogite et je reviens plus tard.....
(oo)
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

J'ai compris la maison et la partie basse sont ilotées par les deux cables qui traverse l'allée en gravier
Maitre Malef de la jupiler beaucoup tu as bu .....
;-)

En tout cas merci beaucoup ce soir je vais faire les mesures de longueur et demain je te dis quelque chose

je te souhaite une trés agréable soirée
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
Basco
Tondeur robotisé
Messages : 353
Inscription : ven. avr. 18, 2014 8:28 am

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par Basco »

Bonjour
Pour info le 450 3 fils guide
Auto mover 450x
Achat mai 2016
Firmware 10.19
Carte mère février 2016
1200 m2 plat
Deux fils guide
Protection sur les arbres
Un seul contourne
Automower connect 2.1
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

résultat des courses :

la longueur du pérf est de 600 m ( ça devrait passer?)
les 2 boucles guides font 250 m chacune

donc bravo maitre JPMalef ^^

avec cerises sur le gateau plus besoin d interrupteur et le jour ou j'ai aménagé l'allée en gravier je n'ai plus besoin de m occuper de rien
un grand merci à toi

une derniere petite questionounette;-)
le cable guide qui traverse le cable perif c est une solution qui a été éprouvée????

Question ouverte vu tous les arbres qui sont sur mon terrain a quoi dois je faire particulièrement attention lors de l'installation et peut etre lors de la programmation
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
Sheepy
Tondeur confirmé
Messages : 150
Inscription : mar. juin 02, 2015 7:07 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par Sheepy »

Salut ami berger,

le câble guide qui traverse le périf fonctionne (pas testé mais je fais confiance aux pros)

Pour le billard, il y aura beaucoup de changements de directions (moins de chocs car le 265 a un sonar),
Le robot aura un plus faible rendement que sur une surface ouverte (et peut être une usure plus rapide).

Une dernière remarque: j'ai une zone comme la tienne, ombragée (fond de Z1, ou Z2), le mouton à tendance à s'y plaire et ravage un peu l'endroit,
la pelouse à du mal à tenir la cadence, à voir au printemps.
à bientôt.
AM 330X
V 5.03

2500 m²
juin 2015
région Brest
newberger
Tondeur confirmé
Messages : 107
Inscription : ven. févr. 12, 2016 3:25 pm

Nouveau Berger Nouvelle installation

Message par newberger »

Merci Sheepy pour ton retour la bonne nouvelle c est que comme il y a des arbres partout tout sera ravagé à la meme hauteur ..
(::) (::)
on verra bien
un AM 265 ACX
Agen
3000 m² + 300 m²

2016 320h
Répondre